Zatížení vodičů dle průřezů
Napsal: úte 12. zář 2017 20:24:33
od RoliD
Proudové zatížení pro flexibilní kabely (tedy ty s drátky a ne pevným jádrem); výtah z normy DIN VDE 0100
Standartní hodnoty izolovaných kabelů při okolní teplotě +30°C
| Průřez jádra [mm²] |
Skupina 1 |
Skupina 1 |
Skupina 2 |
Skupina 2 |
Skupina 3 |
Skupina 3 |
|
max. [A] |
jištění [A] |
max. [A] |
jištění [A] |
max. [A] |
jištění [A] |
| 0,14 |
1,5 |
- |
2 |
- |
3 |
- |
| 0,25 |
3 |
- |
4 |
- |
5 |
- |
| 0,34 |
4,5 |
- |
6 |
- |
8 |
- |
| 0,5 |
7 |
- |
9 |
- |
12 |
- |
| 0,75 |
9 |
- |
12 |
6 |
15 |
10 |
| 1 |
11 |
6 |
15 |
10 |
19 |
10 |
| 1,5 |
15 |
10 |
18 |
16 |
24 |
20 |
| 2,5 |
20 |
16 |
26 |
20 |
32 |
25 |
| 4 |
25 |
20 |
34 |
25 |
42 |
35 |
| 6 |
33 |
25 |
44 |
35 |
54 |
50 |
| 10 |
45 |
35 |
61 |
50 |
73 |
63 |
| 16 |
61 |
50 |
82 |
63 |
98 |
80 |
| 25 |
83 |
63 |
108 |
80 |
129 |
100 |
| 35 |
103 |
80 |
135 |
100 |
158 |
125 |
| 50 |
132 |
100 |
168 |
125 |
198 |
160 |
| 70 |
165 |
125 |
207 |
160 |
245 |
200 |
| 95 |
197 |
160 |
250 |
200 |
292 |
250 |
| 120 |
- |
- |
292 |
250 |
344 |
300 |
| 150 |
- |
- |
335 |
300 |
391 |
350 |
| 185 |
- |
- |
382 |
350 |
448 |
400 |
| 240 |
- |
- |
453 |
400 |
528 |
500 |
| 300 |
- |
- |
523 |
500 |
608 |
600 |
- Skupina 1: Jeden nebo více jednožilových kabelů uložených v trubkách.
- Skupina 2: Vícežilové, stíněné, flexibilní, ploché kabely.
- Skupina 3: Jednožilové nechráněné kabely, uložené vedle sebe ve vzdálenosti rovnající se minimálně ø kabelu.
Přepočítací koeficient výše uvedených standartních hodnot při okolní teplotě větší než +30°C
| Okolní teplota[°C] |
Izolace z PVC [%] |
Izolace z pryže [%] |
| 30 - 35 |
94 |
85 |
| 35 - 40 |
87 |
75 |
| 40 - 45 |
79 |
65 |
| 45 - 50 |
71 |
53 |
| 50 - 55 |
61 |
38 |