Proudové zatížení pro flexibilní kabely (tedy ty s drátky a ne pevným jádrem); výtah z normy DIN VDE 0100 Standartní hodnoty izolovaných kabelů při okolní teplotě +30°C
Průřez jádra [mm²]
Skupina 1
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 3
max. [A]
jištění [A]
max. [A]
jištění [A]
max. [A]
jištění [A]
0,14
1,5
-
2
-
3
-
0,25
3
-
4
-
5
-
0,34
4,5
-
6
-
8
-
0,5
7
-
9
-
12
-
0,75
9
-
12
6
15
10
1
11
6
15
10
19
10
1,5
15
10
18
16
24
20
2,5
20
16
26
20
32
25
4
25
20
34
25
42
35
6
33
25
44
35
54
50
10
45
35
61
50
73
63
16
61
50
82
63
98
80
25
83
63
108
80
129
100
35
103
80
135
100
158
125
50
132
100
168
125
198
160
70
165
125
207
160
245
200
95
197
160
250
200
292
250
120
-
-
292
250
344
300
150
-
-
335
300
391
350
185
-
-
382
350
448
400
240
-
-
453
400
528
500
300
-
-
523
500
608
600
Skupina 1: Jeden nebo více jednožilových kabelů uložených v trubkách.
Skupina 2: Vícežilové, stíněné, flexibilní, ploché kabely.
Skupina 3: Jednožilové nechráněné kabely, uložené vedle sebe ve vzdálenosti rovnající se minimálně ø kabelu.
Přepočítací koeficient výše uvedených standartních hodnot při okolní teplotě větší než +30°C