Stránka 1 z 1

Zatížení vodičů dle průřezů

Napsal: úte 12. zář 2017 20:24:33
od RoliD
Proudové zatížení pro flexibilní kabely (tedy ty s drátky a ne pevným jádrem); výtah z normy DIN VDE 0100
Standartní hodnoty izolovaných kabelů při okolní teplotě +30°C






















Průřez jádra [mm²] Skupina 1 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 3
max. [A] jištění [A] max. [A] jištění [A] max. [A] jištění [A]
 0,14 1,5 - 2 - 3 -
 0,25 3 - 4 - 5 -
 0,34 4,5 - 6 - 8 -
 0,5 7 - 9 - 12 -
 0,75 9 - 12 6 15 10
 1 11 6 15 10 19 10
 1,5 15 10 18 16 24 20
 2,5 20 16 26 20 32 25
 4 25 20 34 25 42 35
 6 33 25 44 35 54 50
  10 45 35 61 50 73 63
  16 61 50 82 63 98 80
  25 83 63 108 80 129 100
  35 103 80 135 100 158 125
  50 132 100 168 125 198 160
  70 165 125 207 160 245 200
  95 197 160 250 200 292 250
120 - - 292 250 344 300
150 - - 335 300 391 350
185 - - 382 350 448 400
240 - - 453 400 528 500
300 - - 523 500 608 600
  • Skupina 1: Jeden nebo více jednožilových kabelů uložených v trubkách.
  • Skupina 2: Vícežilové, stíněné, flexibilní, ploché kabely.
  • Skupina 3: Jednožilové nechráněné kabely, uložené vedle sebe ve vzdálenosti rovnající se minimálně ø kabelu.
Přepočítací koeficient výše uvedených standartních hodnot při okolní teplotě větší než +30°C



Okolní teplota[°C] Izolace z PVC [%] Izolace z pryže [%]
30 - 35 94 85
35 - 40 87 75
40 - 45 79 65
45 - 50 71 53
50 - 55 61 38